안녕하세요 ?
저희 프로그램을 이용해 주시고, 조언을 해 주셔서 감사들 드립니다.
한가지씩 답변을 드리겠습니다.
대덕공영 wrote:
>선넥스 5.3을 이용하여 앵커 단면해석을 했는데 이상한점이 있군요...
>1. 마찰저항장에서 정착장 계산시 100이란 숫자가 있는데 무엇인지 ??
답변 : 식에서 단위는 모두 같이 통일이 되어야 합니다. t, m를 쓸 경우 분모에 있는 직경은 mm 단위 이므로 1000으로 나누어야 합니다. 또 그 다음에 있는 토층의 마찰력은 kg/cm2을 t/m2으로 하려면 10을 곱해야 합니다. 두가지를 다 고려하면 분모를 100으로 나누어야 하며, 대신에 분자에 100을 곱한 것입니다.
>2. 천공직경이 프로그램설명에서는 mm로 되있는데 계산식에서는 cm임
>3. 토층의 마찰력 단위 : t/m^2 or kg/cm^2
답변 : 질문 1에서와 같이 단위를 통일해서 써야 하지만, 보통 우리가 쓰는 단위를 쓰고 한산계수를 곱했습니다.
> 프로그램 입력에서 토층의 마찰력에 대해 별도의 창으로 되있지만
> 사용자에게 혼란이 있으므로 다시 만드시면 좋을것 같군요..
> 아니면 메뉴얼에 약간의 설명이...
답변 : 다음버전에 수정을 하겠습니다.
>4. 자유장 계산시 주동영역 + 0.3H를 선택하였으나 계산결과에서는 0.0H로
> 계산됨.
답변 : 현재 프로그램 개발자가 교육중에 있으므로 확인 후 수정하겠습니다.
>5. 최소축력을 입력하는 항이 있는데 이것을 벽체계산에 사용한
> 앵커의 초기 인장력으로 하면 안되는지요.
답변 : 앵커의 최소 축력을 두는 이유는 계산결과 앵커력이 매우 작게 나올 경우에도 기본적인 앵커 가닥을 시공하게 하기 위함입니다. 예를 들어 1단앵커의 계산 축력이 15톤이 나오 더라도 최소축력을 33톤으로 하면 최소 3가닥은 시공하도록 하는 것입니다. 왜냐하면 천공비에 비하여 강재비는 그렇게 비싸지 않으므로 최소한의 안전을 유지 하기 위한 목적입니다.
>6. 워드화일 첫장의 그림이 깨저서 나옴.
답변 : 확인후 수정하겠습니다. 혹시 MS word의 버전이 너무 오래된 것이거나 너무 최신 것이 아닌지요.
좋은 의견 주어서 다시한번 감사 드리며, 다음 수정에 반영하도록 하겠습니다.
장찬수