* 수고하십니다.
(바쁘시겠만 답변부탁합니다.)
질문 1. 메뉴얼(2-24,SLOPE)에 보면 "지표면의 각도가 지반의 내부마찰각
보다 크면 Rankine 토압계수가 계산되지 않아 경사부분(SLOP)의
토사중량을 과재하중으로 환산하여 작용시킨다."고 하였는데 이
때 본래의 SURCHARGE 하중과의 관계는 어떻게 해석하여야 하는지?
-.평상시 등분포하중으로 해석하여 1.0t/m2 을 적용시키는데,이럴경
우 경사부분의 토사중량을 등분포하중으로 감안하여 추가한다면
그 적용한계는?
-.적용한다면 토압이 너무 과도하게 적용되는 것은 아닌지?
질문 2. 메뉴얼(2-27,SURCHARGE)에 보면 "입력되는 과재하중은 현재까지의
과재하중에 추가한다."라고 하였는데 "현재까지의 과재하중"의
의미는?
질문 3. 메뉴얼(2-27,LOAD)의 LOAD는 가시설 주변에 건물하중이 작용할시
사용하는데,이격거리 x1의 적용한계는?
-.가시설 부근에 다른 구조물(옹벽등)이 있을때의 경우도 적용가능
한지?
질문 4. 가시설 설계시 주변지반이 정적인 상태에서 설계업무를 수행하는데
시공과정(아파트단지등의 경우)에 가시설 부근(이격거리 약1.0m)
에서 pile 천공 및 항타 작업시 지반진동등의 영향으로 가시설물
본체에 영향이 있는지?
-.만약, 영향이 있다면 사전에 검토가 가능한지?
질문 5. 여러가지 타입별 예제가 있다면 보내주십시요.
(정말,큰 도움이 되겠습니다.)
* 초보자가 한번에 너무 많은 질문을 한 것은 아닌지요?
* 하지만,조언 부탁합니다.(주변에 도움받을 곳이 전무해서..)