데이터 중에서 실트질 점토는 내부마찰각이 0 으로 입력되어 있습니다.
: 3 실트질점토
: 14.35 1.7 0.7 3.5 0.00 800
또 지하수압은 정수압의 0.7 배로 보고 있습니다.
: gwl 10.05 10.75 0.7
이렇게 되었을 때 실트질 점토층에서는 수압을 포함한 전체 토압이 수위가 높을 때 더 작습니다.
- 수위가 높을 때의 토압 + 수압
p = rsub * h * ka -2c sqrt(ka) + rw * h
= 0.7 * h * 1 - 2 c + 0.7 * h
= 1.4 h - 2 c
(내부 마찰각이 0 일때 ka = 1)
- 수위가 낮을 때의 토압
p = rt * h * ka - 2c sqrt(ka)
= 1.7 h - 2c
위 두 식의 결과를 봐서도 알겠지만 수위가 낮을 때의 전체 토압이 더 커집니다.
comment
- 실트질 점토에서도 약간의 내부마찰각이 있는 경우가 있으므로 그 값을 고려 하는 것이 좋겠습니다. 5도 정도라도 큰 차이가 납니다. 지하수위가 높을 때의 값이 더 커집니다.
- 물의 단위중량을 0.8 또는 그 이상으로 볼때도 지하수위가 높을 때의 값이 더 커집니다.
장찬수
>> 고강윤 님이 쓰신 내용 <<
:
: 동일한조건으로 지하수위반 변경을 했는데....
: 만수위보다 10.05m일때가 모멘트 전단력 축력이 많이 걸려서 문의합니다.
: 전화좀주세요
: 부산 이지e&c 고강윤대리
: 051-517-3990
: Serial No. : 2005-545 project 북면하수종말처리장(A-A단면-제방변경-STRUT7단배치)
:
: ******************
: *** 모델데이타 ***
: ******************
:
: *지층
: *
: * 심도 습윤단위중량 수중단위중량 점착력 내부마찰각 수평반력계수
: soil 1 토사
: 2.35 1.8 0.8 0.0 30.0 2000
: 2 점토질 모래
: 3.55 1.7 0.7 0.0 20.0 800
: 3 실트질점토
: 14.35 1.7 0.7 3.5 0.00 800
: 4 자갈질모래
: 16.55 1.8 0.8 0.0 30.0 2000
: 5 자갈질실트
: 17.05 1.8 0.8 0.0 30.0 2000
: 6 연암
: 21.50 2.0 1.0 4.0 34.0 4500
:
: *벽체(SHEET-PILE)
: *H-400x170x15.5
: * 벽체번호 심도 단면적 단면2차모멘트 탄성계수 간격 수동토압작용폭
: vwall 1 18.05 0.02425 0.000386 2.1e7 1.0 1.0
:
: *버팀보
: *H-300x300x10x15
: * 번호 설치심도 단면적 변위0지점 설치간격 초기하중
: strut 1 0.80 0.01198 9.4 0.90 5.0
: 2 2.30 0.01198 9.4 0.90 5.0
: 3 3.80 0.01198 9.4 0.90 5.0
: 4 5.30 0.01198 9.4 0.90 5.0
: 5 6.80 0.01198 9.4 0.90 5.0
: 6 8.30 0.01198 9.4 0.90 5.0
:
: *벽체의 계산위치 분할
: division 0.1
:
: *출력타입(각 단계별 토압, 변위, 전단력, 모멘트만 출력)
: output 0
:
: *******************
: *** 스텝 데이타 ***
: *******************
:
: *탄소성 해석시 최대 10회 계산 반복(반복중지 오차한계 0.01)
: *랜킨 토압적용
: *상재하중 1.0t/m2
: step 1 excation to 1.3
: iteration 10 0.1
: rankine 1.0 0.0 30
: surcharge 1.0
: gwl 10.05 10.75 0.7
: excavation 1.3
: load 0.0 1.0 0.0 4.0 3.6
: load 0.0 4.0 3.6 18.8 3.6
:
: step 2 const strut 1 and excation to 2.8
: const strut 1
: excavation 2.8
:
: step 3 const strut 2 and excation to 4.3
: const strut 2
: excavation 4.3
:
: step 4 const strut 3 and excation to 5.8
: const strut 3
: excavation 5.8
:
: step 5 const strut 4 and excation to 7.3
: const strut 4
: excavation 7.3
:
: step 6 const strut 5 and excation to 8.8
: const strut 5
: excavation 8.8
:
: step 7 const strut 6 and excation to 10.75
: const strut 6
: excavation 10.75
: ground settle
: insertion check
:
: end
:
: project 북면하수종말처리장(A-A단면-제방변경-STRUT7단배치)
:
: ******************
: *** 모델데이타 ***
: ******************
:
: *지층
: *
: * 심도 습윤단위중량 수중단위중량 점착력 내부마찰각 수평반력계수
: soil 1 토사
: 2.35 1.8 0.8 0.0 30.0 2000
: 2 점토질 모래
: 3.55 1.7 0.7 0.0 20.0 800
: 3 실트질점토
: 14.35 1.7 0.7 3.5 0.00 800
: 4 자갈질모래
: 16.55 1.8 0.8 0.0 30.0 2000
: 5 자갈질실트
: 17.05 1.8 0.8 0.0 30.0 2000
: 6 연암
: 21.50 2.0 1.0 4.0 34.0 4500
:
: *벽체(SHEET-PILE)
: *H-400x170x15.5
: * 벽체번호 심도 단면적 단면2차모멘트 탄성계수 간격 수동토압작용폭
: vwall 1 18.05 0.02425 0.000386 2.1e7 1.0 1.0
:
: *버팀보
: *H-300x300x10x15
: * 번호 설치심도 단면적 변위0지점 설치간격 초기하중
: strut 1 0.80 0.01198 9.4 0.90 5.0
: 2 2.30 0.01198 9.4 0.90 5.0
: 3 3.80 0.01198 9.4 0.90 5.0
: 4 5.30 0.01198 9.4 0.90 5.0
: 5 6.80 0.01198 9.4 0.90 5.0
: 6 8.30 0.01198 9.4 0.90 5.0
:
: *벽체의 계산위치 분할
: division 0.1
:
: *출력타입(각 단계별 토압, 변위, 전단력, 모멘트만 출력)
: output 0
:
: *******************
: *** 스텝 데이타 ***
: *******************
:
: *탄소성 해석시 최대 10회 계산 반복(반복중지 오차한계 0.01)
: *랜킨 토압적용
: *상재하중 1.0t/m2
: step 1 excation to 1.3
: iteration 10 0.1
: rankine 1.0 0.0 30
: surcharge 1.0
: gwl 0.0 10.75 0.7
: excavation 1.3
: load 0.0 1.0 0.0 4.0 3.6
: load 0.0 4.0 3.6 18.8 3.6
:
: step 2 const strut 1 and excation to 2.8
: const strut 1
: excavation 2.8
:
: step 3 const strut 2 and excation to 4.3
: const strut 2
: excavation 4.3
:
: step 4 const strut 3 and excation to 5.8
: const strut 3
: excavation 5.8
:
: step 5 const strut 4 and excation to 7.3
: const strut 4
: excavation 7.3
:
: step 6 const strut 5 and excation to 8.8
: const strut 5
: excavation 8.8
:
: step 7 const strut 6 and excation to 10.75
: const strut 6
: excavation 10.75
: ground settle
: insertion check
:
: end
: