지반이 너무 약해서 3.5 미터를 굴착했을 때 흙막이 벽체가 안정이 되지 않기 때문에 배면측으로 매우 큰 변위가 발생한 것입니다.
굴착깊이를 줄이거나 지반의 강도가 커지면 그런 현상이 없어집니다.
장찬수
>> 옹상무 님이 쓰신 내용 <<
:
: (주)이제이텍(시리얼번호:2002-428) 옹상무 차장입니다.
: 점토지반(c=2.2, Φ=0)에서 1단계굴착(-3.0m)시 배면측으로 변위가 발생하는 이유가 궁금합니다.
: (똑 같은 조건에서 c=4.2를 적용한 경우 굴착측으로 변위가 발생하는군요.)
:
: 해성점토로서 내부마찰각은 고려하지 않을 예정입니다.
:
: Project 자립식 Sheet Pile 검토(점토지반)
:
: Soil 1 상부점토
: 10.0 1.63 0.63 2.2 0 1000
: 2 하부점토
: 15.0 1.65 0.65 4.2 0 2000
:
: Vwall 1 12.5 0.0191 0.000226 21000000 1.0 1.0
:
: Strut 1 0.1 0.0 0.0
:
: Division 0.1
:
: Step 1 Excavation to 3.5
: Rankine 1 0
: Surcharge 1.0
: GWL 0.0 3.5 1.0
: Excavation 3.5
:
: End