===================== 원글 내용 ====================
slope 의 입력 방법이 잘 못 되었습니다.
angle 33 으로 하셨는데
slope 33 으로 해야 합니다.
장찬수
>> 고병관 님이 쓰신 내용 <<
:
: 사면에 가시설을 시공 하는 사항 입니다.
:
: 사면의 계산시 STEP 1 SLOPE 항을 많들은후 사면 각도을 대입하였습니다.
:
: 한데 사면의각도을 대입한값과 대입하지않은 값이 같게 나와이상해서 질문을 들립니다. 알려주셔요
:
: 시엠엔지니어링(주) 입니다.
: PROJECT 장재 전력구 공사 (3단) 2.2x2.2
:
: SOIL 1 토사
: 1.9 1 0 30 3000 0 0 0
:
: PROFILE 1 15 1 1
:
: VWALL 1 9.87 0.00834 0.000133 2.1E+07 2 0.6 0.2 0
:
: STRUT 1 1.58 0.00635 1.85 3 3 0 0 0
: 2 3.58 0.00635 1.85 3 3 0 0 0
: 3 5.58 0.00635 1.85 3 3 0 0 0
:
:
:
:
: Division 0.2
: Solution 0
: Output 1
:
: STEP 1 EXCAVATION TO 2.08
: OUTPUT 1
: ITERATION 10 0.1
: RANKINE 1.0 0 30
: SURCHARGE 1.2
: EXCAVATION 2.08
: angle 33
: slope 33
: GWL 2 2.08 1
:
: STEP 2 STRUT 1 AND EXCAVATION TO 2.08
: CONST STRUT 1
: GWL 2.08 2.08 1
:
: STEP 3 STRUT 1 AND EXCAVATION TO 4.08
: EXCA 4.08
: GWL 4.08 4.08 1
:
: STEP 4 STRUT 2 AND EXCAVATION TO 6.08
: CONST STRUT 2
: EXCA 6.08
: GWL 6.08 6.08 1
:
: STEP 5 STRUT 3 AND EXCAVATION TO 7.37
: CONST STRUT 3
: EXCA 7.37
: GWL 7.37 7.37 1
: GROUND SETTLEMENT
: INSERTION CHECK
:
: END
: