수직 벽체의 강성이 커지면 변위는 감소하지만 벽체의 휨 모멘트는 커집니다.
쉬트 파일의 강성이 커기 때문에 모멘트가 크게 나오는 이유중의 하나입니다.
또 다른 이유는 굴착면 하부에서의 토압 작용폭입니다.
H 파일의 경우 굴착면 이하에서 주동토압은 파일의 폭만큼인데 반하여 수동측의 토압작용폭은 그 3 배이기 때문에 주동토압은 작고 수동토압은 커지며 따라서 변위 및 모멘트가 감소된다고 볼 수 있습니다.
장찬수
>> 김성훈 님이 쓰신 내용 <<
:
: 보통 H-Pile보다 Sheet Pile 이 강성면에서 좋으므로 토류시설 설계시 유리한면이 있는걸로 압니다
: 하지만 아래의 경우 좀 이상한 결과가 나와서 문의 드립니다
:
: project ( 단 면 E H-Pile )
:
: soil 1 매립층
: 4.4 1.8 0.9 1.0 25.0 2230
: 2 퇴적층(무기질실트)
: 9.4 1.8 0.9 2.0 20.0 1638
: 3 퇴적층(실트질모래)
: 15.2 1.8 0.9 0.5 28.0 2130
: 4 풍화토
: 20.0 1.9 1.0 1.5 30.0 3210
:
: vwall 1 18.9 0.01348 0.000215 2.1E7 1.9 0.915 0.305
:
: anchor 1 0.8 0.0004935 30 12.0 1.9 20.
: 2 2.6 0.0004935 30 11.0 1.9 20.
: 3 4.2 0.0004935 30 10.0 1.9 20.
: 4 6.1 0.0004935 30 9.0 1.9 30.
: 5 8.0 0.0004935 30 8.0 1.9 33.
: 6 9.9 0.0004935 30 7.0 1.9 33.
: 7 11.5 0.0004935 30 6.0 1.9 33.
: 8 13.1 0.0004935 30 6.0 1.9 35.
:
: division 0.2
: output 0
: *
:
: step 1 1단계 굴착 ( 1.3 M )
: output 0
: iteration 10 0.1
: rankine 1.0 0.0
: gwl 1.0
: surcharge 1.5
: excavation 1.3
:
: step 2 2단계 굴착 ( 3.1 M )
: const anchor 1
: gwl 0.1
: excavation 3.1
:
: step 3 3단계 굴착 ( 4.7 M )
: const anchor 2
: gwl 1.7
: excavation 4.7
:
: step 4 4단계 굴착 ( 6.6 M )
: const anchor 3
: gwl 3.6
: excavation 6.6
:
: step 5 5단계 굴착 ( 8.5 M )
: const anchor 4
: gwl 5.5
: excavation 8.5
:
: step 6 6단계 굴착 ( 10.4 M )
: const anchor 5
: gwl 7.4
: excavation 10.4
:
: step 7 7단계 굴착 ( 12.0 M )
: const anchor 6
: gwl 9.0
: excavation 12.0
:
: step 8 7단계 굴착 ( 13.6 M )
: const anchor 7
: gwl 10.6
: excavation 13.6
:
: step 9 최종굴착 ( 14.9 M )
: const anchor 8
: gwl 11.9
: excavation 14.9
: insertion check
:
: step 10 peck check
: peck 0.65
:
: END
:
: 위 경우 계산상 OK 되는 입력치입니다(H-Pile 사용)
:
: 하지만 Sheet Pile로 변경했을경우
: vwall 1 18.9 0.0191 0.000226 2.1E7 1.0 1.0
:
: 위 항목만 변경하여 다시 계산했을경우 터무니없이 NG 가 납니다
: Sheet Pile 쪽이 더 안정하게 나와야 하는거 아닌가 해서요
: 단면적, 단면2차모멘트 모두 더 좋은데 결과가 NG나는 이유가 무엇인가요?
:
:
파일첨부