앞뒤 스텝간에 연속성이 있어서 사용 할 수 있는 데이터로 보입니다.
다만 연암이나 경암에서 물성치가 좋아서 토압이 거의 작용을 하지 않는 것으로 보이는데, 암반에 균열이 있을 때는 균열의 각도에 따라 매우 큰 토압이 작용 할 수도 있음으로 물성치 평가시 이를 고려하는 것이 좋을 것으로 생각됩니다.
장찬수
>> 여호준 님이 쓰신 내용 <<
:
: 수고가 많습니다.
: 매번 꼼꼼한 답변에 감사합니다.
: 현재 공사 진행 중에 있어 급한 마음에 이번에도 ...,
: 프래그램을 실행하면 아래와 같이 에러가 발생되는데
: Calculation not converged in Step 10~20
: Change data and run again
:
: 이 에러도 1434번 질문과 동일한 문제인지.
: 1434번 답변 내용은 에러가 발생이 되나 변위에 큰 이상이 없으므로
: 사용을 해도 된다고 했는데
: 이번 것도 사용을 해도 되는지.
: 그리고 경암 부분의 h-beam 버팀보에서 락볼트로 변경되는 시점부터
: 에러가 발생이 되는데 이 점이 좀 이상해서 단면도 및 파일을 첨부합니다.
: 다른 문제로도 바쁘시겠지만 ...