===================== 원글 내용 ====================
이 질문 내용은 sunex의 사용법과는 거리가 있어서 답변드릴 내용은 아니지만 제가 참고로 한번 계산해 보았습니다.
특수문자가 많아서 한글 파일로 작성하여 첨부합니다.
결론적으로 보면 직경 D 인 원형 띠장과 강성이 같아지는 직선스터럿은 단면적이 원형띠장과 같고 설치 간격이 1 미터 이며 길이 L = D^2 (D의 제곱) 일때 입니다.
첨부 파일을 참고 하십시오
첨부 파일의 끝 부분에 k=D^2 으로 된 부분은 L=D^2 의 오타 입니다.