앵커의 반력은 흙막이 벽의 변위와 관계있습니다.
설치직전의 변위와 비교하여 설치후에 변위가 크지면 앵커반력도 커지고 변위가 작아지면 앵커반력도 작아집니다.
1단 앵커가 설치되는 1 미터 지점의 단계별 변위와 반력을 보겠습니다.
1단계 2.73 mm 83 kN
2단계 0.16 mm 36.4
3단계 2.66 82.5
.
.
이런 식으로 됩니다.
1단계 굴착시 변위가 2.73 mm 생겼다가 2단계에서 앵커를 설치하면 앵커의 초기 인장력으로 지반이 배면으로 밀려 들어가게 되어서 반력이 줄어 들었습니다.
다시 3 단계굴착을 하면 변위가 2.66 으로 늘어나고 앵커의 반력도 늘어났습니다.
어떤 단계에서의 앵커 반력은
p = 7977.8 * (현단계변위 - 초기단계변위) + 초기 인장력
이런 식으로 됩니다.
만약에 굴착으로 인하여 변위가 초기 변위보다 더 커지면 앵커의 반력도 초기 인장력보다 더 커집니다.
장찬수
>> 강주익 님이 쓰신 내용 <<
:
: STEP2에서 초기인장값과 앵커반력과의 관계가 궁금합니다
: 초기인장값을 83으로 줬다면 앵커반력도 이값과 근사하게 나와야 될것같은데
: 오히려 더 적은 값으로 나옵니다
: STEP3에서 초기인장값을 83으로 줬는데 4M를 더굴착했다면 반력은 초기인장값 이상으로
: 증가되어야 될것 같은데 오히려 똑같이 나오는데 .....
: 답변바랍니다
:
:
: PROJECT Abut
:
: UNIT SI
: SOIL 1 토 사
: 20 11 0 32 30000 0 0 0
:
: PROFILE 1 20 1 1
:
: VWALL 1 9.52 0.01198 0.000204 2.1E+08 2 0 0 0
:
:
: ANCHOR 1 1 0.0003948 30 4.5 2 83.8 0 0
: 2 3.5 0.0003948 30 4.5 2 181.9 0 0
: 3 5.5 0.0003948 30 4.5 2 129.1 0 0
:
:
:
: Division 0.2
: Solution 0
: Output 1
:
: STEP 1 EXCAVATION TO 1.5
: OUTPUT 0
: ITERATION 10 0.1
: RANKINE 1.0 0.0
: SURCHARGE 10
: EXCAVATION 1.5
:
: STEP 2 ANCHOR 1
: CONST ANCHOR 1
:
: STEP 3 EXCAVATION TO 4.0
: EXCA 4.0
:
: STEP 4 ANCHOR 2 AND EXCAVATION TO 6.0
: CONST ANCHOR 2
: EXCA 6.0
:
: STEP 5 ANCHOR 3 AND EXCAVATION TO 7.02
: CONST ANCHOR 3
: EXCA 7.02
: GROUND SETTLEMENT
: INSERTION CHECK
:
:
: END
: