안녕하십니까
Sunex 담당자 정우철입니다.
답변이 늦어 죄송합니다.
저희 Sunex에서는 기본적으로 한가지 토압으로만 모든 단계에 적용하도록 권장하고 있습니다. 이유는 토압이 바뀌어지면(또는 같은 토압을 다시적용하더라도) 이전단계까지의 변위,전단력,모멘트 등이 모두 0이된 상태에서 다시 해석이 됩니다. 따라서 단계별 해석의 의미가 없어져 버리게 되는거죠.
님께서 말씀하신 것처럼 이원화 해서 해석을 하게 된다면, 상부토압을 surcharge로 주게되는 것이라서 앞의 토압을 달리줘서 해석한 것과 마찬가지로 단계별 해석의 효과는 없어집니다. 즉, 상부구간에 대한 해석결과가 하부구간의 해석에 영향을 주지 못한다는 것이죠.
이런경우는 Earthpressure란 명령으로 직접 토압을 주시면 가능합니다. 이 명령에 대한 입력 방법은 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.
더 문의할 사항 있으시면 전화주십시오.
그럼 수고하십시오.
02)561-3131(503)
Sunex 담당자
정우철