H-Pile 토류벽 + 스트럿 으로 된 가시설 해체를 검토하고 있습니다.
해석 모드 중, 소셩변위 불고려시는 벽체 및 슬래브 타설시 부재력이
비현실적으로 크게 나오고, 다음 단계에서 스트럿을 제거하면 오히려
부재력이 감소되는 경우가 발생합니다.(첨부 STEP 18, 19, 20, 21, 23, 24)
소성변위 고려하여 해석하면 전체적으로 부재력이 작게 나오지만,
스트럿 제거시 부재력이 오히려 감소하는 현상이 역시 발생합니다
(STEP 17, 19, 22 등)
매뉴얼에는 소성변위 고려하는 것이 좀 더 실제에 가깝다고 되어있는데,
그동안에는 해석 결과의 수렴 문제로 대부분 소성변위 불고려하여
설계가 된 걸로 알고 있고, 소성변위 불고려시 부재력이 좀 더 작게 나와
(특히 해체시)경제적인 설계를 할 수 있을거 같은데 확신을 못하겠습니다.
이에 대해서 의견 부탁드립니다.
또한, 벽체 타설 해석시 매뉴얼에는 합벽의 경우에 해당하도록 모델링이
되는 것으로 나와 있는듯 합니다만 현재 제가 다루고 있는 경우는
합벽이 아니고 구조물을 타설하고 구조물과 벽체 사이에 되메움을 하는
형식입니다. 이럴 경우에 적합한 해석법이 있으면 알려주시기 바랍니다.
김동준 019-421-8189
PROJECT 2004/06 소성변위 불고려
SOIL 1 매립토
1.8 0.9 0 28 500 0 0 0
2 퇴적점토
1.7 0.8 2 0 800 0 0 0
3 퇴적층(SM)
1.9 1 0 35 2000 0 0 0
4 풍화토
2 1.1 0 42 3000 0 0 0
5 풍화암
2.1 1.2 2 45 5000 0 0 0
PROFILE 1 1.5 1 1
2 2.3 2 2
3 6 3 3
4 17.5 4 4
5 25 5 5
VWALL 1 20.4 0.01348 0.000215 2.1E+07 1.7 0.9 0.3 0
STRUT 1 0.7 0.02355 11.6 2 0 0 0 0
2 2 0.01348 11.6 2.5 40 0 0 0
3 3.2 0.01348 11.6 2.5 40 0 0 0
4 5.3 0.01348 11.6 2.5 40 0 0 0
5 7.2 0.01348 11.6 2.5 40 0 0 0
6 9.1 0.01348 11.6 2.5 40 0 0 0
7 11 0.01348 11.6 2.5 40 0 0 0
8 12.9 0.01348 11.6 2.5 40 0 0 0
ANCHOR 1 14.5 0.0004936 30 4.5 2 40 0 0
2 16.1 0.0004936 30 4 2 40 0 0
SLAB 1 17.4 0.6 11.6 0
2 16.3 0.5 11.6 0
3 10.4 0.25 11.6 0
4 9.9 0.25 11.6 0
5 4.9 0.5 11.6 0
6 3.9 0.5 11.6 0
WALL 1 15.8 17.4 1 0
2 12.8 15.8 1 0
3 9.9 12.8 1 0
4 6.9 9.9 1 0
5 3.9 6.9 1 0
Division 0.1
Solution 0
Output 0
STEP 1 STRUT 1 EXCA 2.5
ITERATION 10 0.1
GWL 4.0 4.0
RANKINE 1.0 0.0 30
LOAD 0.0 2.0 8.1 15.0 8.1
CONST STRUT 1
EXCA 2.5
STEP 2 STRUT 2 EXCA 3.7
GWL 4.0 4.0
CONST STRUT 2
EXCA 3.7
STEP 3 STRUT 3 EXCA 5.8
GWL 4.0 5.8
CONST STRUT 3
EXCA 5.8
STEP 4 STRUT 4 EXCA 7.2
GWL 3.7 7.7
CONST STRUT 4
EXCA 7.2
STEP 5 STRUT 5 EXCA 9.6
GWL 5.6 9.6
CONST STRUT 5
EXCA 9.6
STEP 6 STRUT 6 EXCA 11.5
GWL 7.5 11.5
CONST STRUT 6
EXCA 11.5
STEP 7 STRUT 7 EXCA 13.4
GWL 9.4 13.4
CONST STRUT 7
EXCA 13.4
STEP 8 STRUT 8 EXCA 15.0
GWL 11.0 15.0
CONST STRUT 8
EXCA 15.0
STEP 9 ANCHOR 1 EXCA 16.6
GWL 12.6 16.6
CONST ANCHOR 1
EXCA 16.6
STEP 10 ANCHOR 2 EXCA 17.4
GWL 12.9 17.4
CONST ANCHOR 2
EXCA 17.4
STEP 11 기초슬래브 헌치
CONST SLAB 1
CONST SLAB 2
CONST WALL 1
STEP 12 ANCHOR 2 제거
REMOVE ANCHOR 2
STEP 13 ANCHOR 1 제거
REMOVE ANCHOR 1
STEP 14 STRUT 8 제거
REMOVE STRUT 8
STEP 15 WALL 2
GWL 10.8 17.4
CONST WALL 2
STEP 16 STRUT 7 제거
REMOVE STRUT 7
STEP 17 STRUT 6 제거
REMOVE STRUT 6
STEP 18 중간 슬래브 WALL 3
GWL 7.9 17.4
CONST WALL 3
CONST SLAB 3
CONST SLAB 4
STEP 19 STRUT 5 제거
REMOVE STRUT 5
STEP 20 WALL 4
GWL 4.9 17.4
CONST WALL 4
STEP 21 STRUT 4 제거
REMOVE STRUT 4
STEP 22 STRUT 3 제거
REMOVE STRUT 3
STEP 23 WALL 5
GWL 4.0 17.4
CONST WALL 5
STEP 24 상부슬래브
CONST SLAB 5
CONST SLAB 6
STEP 25 STRUT 2 제거
REMOVE STRUT 2
STEP 26 FILL -1.2 STRUT 1 제거
FILL 0 0 1.2 1
REMOVE STRUT 1
STEP 27 FILL 0
FILL 0 0 0 1
END
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
*
스팸방지
이미지에 보이는 글자를 입력하여 주십시오.
*
비밀번호
*수정 또는 삭제시 반드시 필요 합니다.
목 록
확 인