먼저 기존 질의에 대해 친절한 답변 감사드립니다.
아직도 휨모멘트로 인한 CIP의 압축응력이 해결이 안돼서 고민중인데.....
첫번째 문제점은 답변해주신것처럼 수압이 잘못됐다는걸 인지하였고,
수압을 바로 잡으니 제가 계산했던 모멘트값보다 더 크게 나온다는 사실을 확인했습니다.
그래서 CIP 모델링이 잘못된게 아닌가라는 생각이 들어 다시 질문을 드립니다.
제가 알기론 CIP 설치 간격은 CIP 이냐 H-pile이냐로 결정되는 것이 아니고
연속벽 형태인가 엄지말뚝 형태인가에 따라 결정되는걸로 알고있으며,
CIP는 연속벽이기 때문에 주동토압작용폭과 수동토압 작용폭 모두 설치간격과 같이 입력하고,
CIP 직경이나 H-Pile 간격에 관계없이 1m 폭에 대하여 단면을 합성하여 입력하며 수직벽의 간격이 1.0으로 입력이 되기 때문에 주동, 수동 토압작용폭도 1.0 이 되는걸로 알고 있습니다
따라서 제가 질문드린 설계 컨디션은CIP 3개 마다 한개씩 H-pile이 들어 가 있지만
21.3 .05642 8.9143E-04 2.05E+08 1 1 1 0 0 로 해서 드린 실정이고 이게 맞다고는 생각합니다... 제가 잘못알고있나요?
=> 맞습니다.
다른 예를 들면 하부 풍화암 지층이라 중간에 HPILE+숏크리트 혹은 토류판 이라면
CIP와 H-pile의 단면적과 단면2차모멘트를 합성하고(CTC,주,수 설치간격은 1.0)
하부 HPILE+숏크리트 구간은 설치간격 1.5m 주동토압작용폭은 0.3(B) 수동토압작용폭은 0.9(3B) 와 같은 방법으로 알고있습니다.
제가 알고 있는 모델링 방법이 틀린건가요?
=> 맞습니다.
마지막으로 복철근으로 계산을 해야한다고 말씀해주셨는데 복철근 계산시이 디자인에서 출력해서나오는 시트가 복철근 계산시트인가요?
또한 CIP를 환산으로 안보고 형강으로 설정해 모멘트값을 뽑아서 CIP 시트에 대입을 해되 되는건지 궁금합니다.
(이 컨디션으로는 어떠한 강재를 넣어도 슬러리월 아니면 해결이 안될것 같아서질의드립니다)
미림2010-680
=> 복철근 계산에서 ok 나옵니다. 철근수자가 너무 많으면 사용철근 치수를 키우거나 단면적을 키워야 합니다. 출력된 예 입니다.
┏━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 부 재 계 산 결 과 요 약 표 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━┛
공 종 검토사항 단위 발생최대치 허용치 발생/허용치 판정
-----------------------------------------------------------------------------------------
CIP 0.0~21.3 휨모멘트 kNm 540.7 575.8 93.90 % O.K
전단력 kN 381.5 826.2 46.18 % O.K
축방향력 kN 230.7 754.0 30.60 % O.K
압축응력 MPa 16.3 16.3 100.00 % O.K
인장응력 MPa 400.0 400.0 100.00 % O.K
전단응력 MPa 1.19 2.74 43.43 % O.K
휨철근량(양측합) ㎟ D22x15.0개 D22x16개 O.K
띠철근간격 mm 182 O.K
지지력 kN 115.4 492.4 23.44 % O.K
-----------------------------------------------------------------------------------------
토질및기초기술사 공학박사 장찬수