* 필수 입력 사항
수고 많으십니다.
Sunex ver. 6.80 사용중이며, 시리얼 no.는 2007-592 (대림산업) 입니다.
D800 RC pile이 1.2m 간격으로 배치되고, RC pile 사이에는 무근 콘크리트 (Soft Pile) 가 배치되어 있는, SPW (Secant Pile Wall)을 해석 중입니다. SUNEX에는 SPW type이 없어서, 대신 CIP type 을 선택했습니다.
해석 결과, 단위 m당 wall 의 최대 moment 가 279.13 kN.m/m 로 구해졌습니다. 무근 콘크리트는 moment를 받을 수 없으며, 인접한 RC pile이 무근 콘크리트에 작용하는 moment까지 모두 견뎌줘야 할 것 같습니다.
따라서, Wall 의 강도 검토시에는 RC pile 이 1.2m 구간에 작용하는 moment를 모두 견뎌줘야 할 것이므로, 강도 검토시 계수 모멘트 Md에는 곱하기 1.2 가 되어야 할 것입니다. 그런데, 부재 계산결과 요약표에는 곱하기 0.8이 되어있는바, 프로그램이 수정되어야 할 것 같습니다. 확인 부탁드립니다.
감사합니다.
이미지에 보이는 글자를 입력하여 주십시오.
*수정 또는 삭제시 반드시 필요 합니다.