Sunex 프로그램을 사용해 주셔서 감사 드립니다.
출력되는 앵커 반력은 1개당의 경사방향의 값입니다.
초기축력을 입력하면 공사중에 흙막이 벽의 변위에 따라 실제 축력이 구해 집니다.
즉 초기 축력 30톤(이것도 경사방향의 축력입니다.)을 가한후 다음단계 굴착공사를 진행함에 있어서, 앵커를 설치한 지점에 굴착한 방향 쪽으로 변위가 발생한다면, 앵커에 작용하는 축력은 더 커집니다. 즉 P = Pi + delta * 강성 이 됩니다. 초기 축력에 (변위 * 강성) 한 만큼이 추가 됩니다. 대부분의 경우 여기에 해당합니다.
반대로 초기 축력을 실제 토압에 비하여 매우 큰 값으로 입력하면, 그 초기 축력이 흙막이 벽체를 굴착 반대편으로 밀어 넣게 되므로 배면측으로 변위가 발생합니다. 이때는 초기 축력보다 감소된 축력이 결과적으로 발생합니다.
비슷한 경우로써, 다음단 굴착후 하단의 앵커의 초기 축력이 매우 커면 상부앵커지점이 배면측으로 들어갈 경우가 있으며 이때에도 출격되는 축력은 초기입력치 보다 감소하게 됩니다.
이와 같은 축력의 변화가 각 스텝별로 출력되며, 집계 파일( xxx.tot)에는 그 중에서 가장 컷던 값이 표시 됩니다. 경우에 따라 초기축력으로 입력했던 값이 가장 클 경우가 있습니다.
메뉴얼에 상세하게 이해하기 쉽게 설명이 되어 있지 못한 점은 다음 개정판에서 보완 하도록 하겠습니다.