===================== 원글 내용 ====================
안녕하십니까
Sunex 담당자 정우철입니다.
답변이 늦어 죄송합니다.
>풍화암 상단까지 수압적용을 하고 그이하 암층에서는 불투수층으로 봤을때..
>1.풍화암부터 rsub 값을 rt로 적용한것과..
>2.수압적용시 풍화암이하 step에서 최종굴착이하로 지하수위를 다운시켰을때와.
>의 차이가 무엇진지 궁금하고요..
-> 두가지 경우에서 토압의 차이는 없구요, 굴착을 할 수록 수압에서만 차이가 있겠군요. 1번의 경우에서 굴착하면서 배면측 지하수위도 굴착면과 같이 떨어뜨려주면 수압도 같아질테니까 서로 같은 결과를 보이겠지요.
>"1.2."의 "pile force"나 "strut force"를 비교해보면 peck토압에서는 거의 변화가 없는데 rankine토압에서는 많은 변화가 생기는 것을 볼수 있습니다..
>그 이유가 무엇인지 좀 갈켜주세요...
>참고로..단계별 굴착엔 랭킨토압을 적용하고 최종굴착시 팩토압을 적용해봤습니다
-> 데이터를 보내주시면 상세히 검토해 드리겠습니다.
>그리고 수압은 토사구간만 보고 풍화암부터는 불투수층으로 봤을때 어떻게 데이타를 작성해야 옳은지 부탁드립니다..
-> 그때는 지하수위를 gwl로 주지 말고, water pressure 명령으로 주셔야 합니다. water pressure명령은 매뉴얼을 참조하시면 아시겠지만, 주동, 수동측 수압을 합산해서 사용자가 직접 원하는 형태의 수압으로 입력하셔야 합니다. 그러면..일반적으로 사다리꼴 형태의 수압으로 됩니다. 사다리꼴 하단부를 불투수층이 시작하는 위치에서 끝나게 하시면 됩니다.
그리고.. 불투수층의 rsub=rt가 되게 하구요.
이해안되시거나 더 궁금한 사항 있으시면 전화주십시오.
02)561-3131
Sunex 담당자
정우철 (내선 503)