* 필수 입력 사항
회사명 : (주)도건이엔씨
사용버젼 : 7.70
시리얼넘버 : 2018-815
역타공법 구조계산 시 결과값이 과도하게 나와 문의 드립니다.
굴착 하부로 내려갈수록 굴착측이 아닌 배면측으로 모멘트가 과하게 발생하는데 원인을 알고 싶습니다.
계산 파일 첨부해 드립니다.
=> DWALL은 강성이 크기 때문에 모멘트가 크게 생깁니다.
똑같은 조건에서 벽체만 H-pile 로 바꾸어서 계산해 보면 그 차이를 알 수 있습니다.
또한 지하수압이 정수압으로 들어가 있어서 과다한 편입니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수
이미지에 보이는 글자를 입력하여 주십시오.
*수정 또는 삭제시 반드시 필요 합니다.