상세내용
===================== 원글 내용 ====================
가시설 해석을 했는데 변위가 상당히 크게 나오는군요
그래서 혹시 근입심도 때문인가해서 근입장을 키웠더니 변위는 줄어드는데 휨모멘트가 너무 큽니다
무엇이 문제인지 궁금해서요..
머 공법이나 아님 스트러트를 더 대야하는 문제인지
아님 프로그램을 잘못 인코딩햇는지 답변부탁드립니다..
PROJECT 강서구청 가시설 검토
SOIL 1 사질토
1.7 0.8 0 20 1000 0 20 1000
2 풍화토
1.9 1 0 30 3000 0 30 3000
3 풍화암
2 1.1 3 35 5000 3 35 5000
PROFILE 1 10 1 1
2 12.5 2 2
3 13.5 3 3
VWALL 1 7.6 0.0191 0.000226 21000000 1 1
STRUT 1 1 0.01198 3.07 4 0
Division 0.2
STEP 1 EXCAVATION TO 1.5
ITERATION 10 0.1
GWL 2.500 2.500 1.0
RANKINE 1.0 0.0 50
SURCHARGE 1.0
EXCAVATION 1.5
STEP 2 EXCAVATION TO 6.1 AND STRUT 1
CONST STRUT 1
GWL 2.500 6.100 1.0
EXCAVATION 6.1
GROUND SETTLEMENT
INSERTION CHECK
END