시온엔지니어링
2021-897
해체에서 마지막으로 말뚝 제거시 선엑스에서 인발에 대한 값을 달라고 하는 의견이 있어서 질문드립니다.
저희는 대부분 첫단 마지막 스트러트 해체 하고 나면 더이상의 해체는 하지 않는데
말뚝의 인발 해체까지 원하는 의견이라 당혹 스럽네요
그래서 remove vwall 1 명령어를 주었는데 모델보기에서는 안바뀌던데 그림이 안 바뀌어도 해석은 되는지요??.
=> 답변
VWALL_CHANGE 라는 명령문이 있습니다.
VWALL_CHANGE 1 0.001
1변 흙막이 벽체의 탄성계수가 0.001 % 로 줄어든다는 뜻이며 흙막이 벽체가 없는 것과 거의 같습니다.
이렇게 했을 때 콘크리트 슬래브와 벽체가 있는 구간은 흙막이 벽이 받던 힘을 슬래브와 벽에가 받습니다.
슬래브와 벽체가 없는 구간, 즉 맨 아래 슬래브 보다 아래 부분은 흙막이 벽이 없어지기 때문에 변위가 크게 생기는 것 같습니다.
맨 위의 슬래브나 벽에와 지표면 사이에 공간이 있을 때도 그 부분에 변위가 크게 생기는 것 같습니다.
이런 점을 유의해서 사용해 보시기 바랍나다.
VWALL_CHANGE 이전스텝에서 FILL 명령어를 사용하여 내부 콘크리트 구조물과 흙막이 벽체 사이를 채우는 것이 좋습니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수