안녕하십니까
Sunex 담당자 정우철입니다.
답변이 늦어 죄송합니다.
저희 Sunex에서는 Soil데이터에서 rt > 3.0 이거나 rsub > 2.0 이면 에러메세지를 보내게 되어있습니다. Sunex에서 나타나는 이러한 메세지는 사용자분들이 토질정수를 입력하는 부분에서 실수하시거나 잘못아시고 입력하는 사례가 있어 참조하시라고 나타내는 것이며, 해석 결과에는 아무런 영향을 주지 않습니다.
일반적으로 토사의 경우 rsub값이 2보다 크게되는 경우가 없기 때문에 이렇게 기준을 잡았으며, 암층인 경우는 간극수압이 작용하지 않는다고 봤을때, rt=rsub가 되기 때문에 이러한 부분은 좀더 내부적으로 검토를 한 후 조취를 취하겠습니다.
그럼 수고하십시오.