WPp = (192+64) / 2 = 128 = WPa 가 됩니다. 양측의 평균값에 수렵합니다.




이것을 그림으로 나타내면 그림 2와 같습니다.

주동측 수압에서 수동측 수압을 빼면 sunex결과에 나와 있는 수압이 됩니다. 그 계산 과정까지는 열거하지 않겠습니다.

 

만약 전체 토층에서 투수계수가 동일하지 않다면 좀 더 다른 결과가 되는데, 투수계수가 크면 손실이 적고 투수계수가 작으면 그 반대가 되는 것을 상상해 보면 되겠습니다. 상상이 힘들면

CIRIA report C580에 있는 내용을 참고하시거나 그 내용을 인용한 철도설계편람을 참고하면 되겠습니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수 


===================== 원글 내용 ====================

회사명:(주)삼안 ENG

시리얼 No:2003-453

Water Pressure 옵션 3번으로 계산한 결과입니다

매뉴얼을 봐도 수압 분포 그림만 나와있고 산정 근거 식에 대한 부분은 나와있지 않습니다

발주처에서 어떠한 근거로 배면측 최대 수압이 85.17과 66.45가 나왔는지 정확한 산정 근거에 대한 질의가 나와서

많은 고민 끝에 문의 남깁니다


배면측 최대

-->
파일첨부