수고 하십니다..몇가지 의문점이 있어 여쭤 봅니다..
아래 가시설 단면 검토시 Final Pressure 를 보면
굴착 저면 보다도 위 굴착면 제일 상단점이 더 크게 나옵니다..
상식적으로 생각해 보면 이해가 가질 않는 부분 입니다..이 부분에 대한
답변 부탁 드리며 아울러 Rankine 토압 적용시 벽체와 지반과의 마찰(내부마찰각에 대한 %) 보통 1.0 0.0 50 을 적용하는데 이 50에 대한 좀 더 구체적인
사항을 알고 싶네요.. 그럼 수고 하십시요~~
soil 1 자갈질 점토층
9.00 1.85 0.95 0.5 30 2300
2 연암층
15.00 2.00 1.10 2.0 39 3300
vwall 1 6.20 0.009218 0.00010800 21000000 2.00 0.75 0.25
strut 1 1.0 0.009218 1.00 4.00 5.0
division 0.2
output 0
step 1 excavation to 1.5
output 0
iteration 10 0.1
rankine 1.0 0.0 50
surcharge 1.0
exca 1.5
step 2 excavation to 1.5 and strut 1
const strut 1
step 3 excavation to 4.2
exca 4.2
ground settlement
insertion check
END