* 필수 입력 사항
Serial No. : 2012-723 User : (주)다한이앤씨
안녕하세요.
슬리러월 설계 중 궁금한 부분이 생겨 질의드립니다.
첨부파일의 전반적인 조건은 슬러리월 벽체에 역타시공 입니다.
"01-기존" → "02-변경"에서 변경내용은 아래와 같습니다.
1. SLAB 1 심도 0.02 → 0.82
2 삭제
2. SLAB 삭제에 따른 STEP 변경
상기 조건으로 슬러리월 부재 검토시 영구조건으로 해석하면
"01-기존" 과 대비하여 "02-변경" 파일의 지보 지점이 줄어드는 것(SLAB 2 삭제)을 고려하였을때
휨모멘트, 전단력 등 부재력이 커질 것이라는 예상과는 다르게 오히려 값이 크게 줄어드는 양상을 확인하였습니다.
Input 입력 과정에서 문제가 있었던 것인지,
원인이 무엇인지 궁금합니다.
참고로, ver.748으로 해석하였습니다.
이미지에 보이는 글자를 입력하여 주십시오.
*수정 또는 삭제시 반드시 필요 합니다.