첨부된 도면을 볼 수는 없으나, 버팀보가 벽체에서 반대편 벽체로 직각으로 가지를 못하고 45도 정도로 경사로 배치가 되는 것 같군요.
이때는 스트럿 해석시와 동일한데 단지 스트럿의 강성이 직각으로 설치되었을 때보다 감소 한다는 것입니다. 정상적으로 직각으로 설치 되었을 때를 0도로 보고 만약 30도 만큼 기울어 졌다면 입력하는 단면적 = 단면적 * cos(30) 이렇게 하면 됩니다.
또 계산결과 축력에 대해서는 경사된 만큼 증가를 시켜 주어야 합니다. 실제 스트럿에 작용하는 축력 = 계산된 축력 / cos(30)