* 필수 입력 사항
스텝 3 깊이 1.4에서 발생량 88
전단력 체크 : 지보공이 있는 지점에서 +전단력과 –전단력의 크기를 합하면 대략 버팀대 축력이 됨
전단력의 크기 합 = 88 + 38 = 126
버팀대 축력과 비교 = 378 / 간격3m = 126
마이더스에 대해서는 제가 답변할 내용이 아닌 것 같습니다.
(결론) sunex 결과와 수계산에 의한 개략의 추정값과 비교해 보았을 때 황당한 차이가 나는 것은 아님.
3) 전단력
이미지에 보이는 글자를 입력하여 주십시오.
*수정 또는 삭제시 반드시 필요 합니다.