* 필수 입력 사항
회사 : (주)새길이엔시
시리얼넘버 : sunex2008-635
1. CIP 강도설계법 적용
구조물 기초설계기준, KDS 기준에 지하연속벽과 같은 강성벽체는 강도설계법 적용에 대한 언급이 있습니다.
CIP 강도설계법 적용에 관한 타근거가 있을까요?
=> 답변
현재 국가 설계기준 (KDS) 에는 철근콘크리트 설계방법에 강도 설계법 밖에 없습니다.
콘크리트구조 설계(강도설계법) 14 20 00 :2022
2. 보정하중계수 가설 할증률 1.5 근거
구조물 기초설계기준, KDS에 허용응력 부재검토시 가설 할증률 적용으로 알고 있습니다.
이것 또한 어떤 근거인지 궁금합니다.
가설흙막이 설계기준에 있습니다. 허용응력값에 대한 가설할증율인데 강도설계법에도 원용해서 쓰고 있습니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수
이미지에 보이는 글자를 입력하여 주십시오.
*수정 또는 삭제시 반드시 필요 합니다.