* 필수 입력 사항
(주)원토이엔지 2014-752
안녕하세요
하부에 암반층이 깊게 존재하는 현장으로
peck으로 검토시 하부 토압이 크게 발생되어
peck2로 검토하였는데 하부 토압은 감소하였는데
상부 축력이 과도하게 커지는 이유가 무엇인가요?
항상 답변 감사드립니다.
=> 답변
PECK 에서 1 번 토층의 토압은
pa1 = 0.65 x Ka1 x (r1 x h1 + r2 x h2 + r3 x h3 + ....)
즉 1번 토층의 주동토압계수에 0.65 를 곱하고 여기에 전체 토층의 중량합을 곱합니다.
중량합을 구할 때 (각 층의 단위중량 x 각층의 두께)를 계산합니다.
PECK2 에서 1 번 토층의 토압은 PECK 과 비슷하지만 토층의 중량합을 구하는 방법이 조금 다릅니다.
Pa1 = 0.65 x ka1 x (r1 x H)
즉 1번 토층의 토압을 구할 때 필요한 토층의 중량합을 계산 함에 있어서 모든토층의 단위중량이 1 번 토층의 단위중량을 가진다고 보고 계산 합니다. 1 번 토층의 중량이 다른 토층에 비하여 가볍기 때문에 PECK2 에서 상부 토압이 작게 계산이 됩니다.
왜 이렇게 했을까요.
처음 PECK 토압의 계산 방법이 개발되고 난뒤, PECK2 는 나중에 개발이 되었는데, 타사 프로그램들에서 합계중량을 구할 때 PECK2 계산방법과 같이 하고 있어서 비료를 위해서 그렇게 했습니다.
(의견 : 굴착깊이가 깊어지면 PECK 계통의 토압에서는 상부의 토압이 너무 커지는 경향이 있습니다. PECK2 와 같은 방법으로 하면 상부의 토압이 다소 감소 될 수 있으므로 굴착깊이가 깊은 경우 PECK2 방법으로 합계중량을 구하는 것이 더 합리적으로 생각이 됩니다.
PECK 에서도 같은 방법으로 하고자 한다면 PECK2 명령으를 사용하되 감소계수를 전 토층에서 1.0 으로 입력하면 됩니다.)
이미지에 보이는 글자를 입력하여 주십시오.
*수정 또는 삭제시 반드시 필요 합니다.