미림엔지니어링 2010-680
STEP데이터 편집 中 B-B-L 예시
STEP10에만 GAP 5.62를 넣었는데 STEP 11~17에 Warning이 나타나는 이유가 궁금합니다.
데이터체크상에는 Warning 입력값이 제대로 입력했다면 무시하면 된다고 나와있지만 입력하지 않은 STEP에 저런 Warning이 나타나는 이유가 궁금합니다.
첨부한 다른 파일에도 동일한 현상이 나타납니다.
STEP 10 CONST SLAB 3
CONST SLAB 3
GAP 5.62
RESTORE
7 개의 Warning이 발견됨
STEP 11 GAP = 11.0, 값이 너무커서 내부건물의 지지효과가 떨어짐. FILL 명령추가필요
STEP 12 GAP = 12.0, 값이 너무커서 내부건물의 지지효과가 떨어짐. FILL 명령추가필요
STEP 13 GAP = 13.0, 값이 너무커서 내부건물의 지지효과가 떨어짐. FILL 명령추가필요
STEP 14 GAP = 14.0, 값이 너무커서 내부건물의 지지효과가 떨어짐. FILL 명령추가필요
STEP 15 GAP = 15.0, 값이 너무커서 내부건물의 지지효과가 떨어짐. FILL 명령추가필요
STEP 16 GAP = 16.0, 값이 너무커서 내부건물의 지지효과가 떨어짐. FILL 명령추가필요
STEP 17 GAP = 17.0, 값이 너무커서 내부건물의 지지효과가 떨어짐. FILL 명령추가필요
=> GAP은 어떤 스텝에서 한번 입력되면 그 후 스텝에 계속적용이 됩니다.
그래서 경고문의 계속적으로 나업니다. GAP=11.0 등으로 기록된 것은 GAP= 5.62로 되어야 합니다. 프로그램은 수정해 두었습니다.
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
*
스팸방지
이미지에 보이는 글자를 입력하여 주십시오.
*
비밀번호
*수정 또는 삭제시 반드시 필요 합니다.
목 록
확 인