회사 : 진영컨설턴트
Serial No. 2016-0787
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
안녕하세요.
해체 검토시 구조물 벽체(합벽) 관련 문의드립니다.
1. (동시스텝) 구조물 벽체 설치 및 지보해체시
검토결과는 구조물 벽체에 의한 휨모멘트/전단에 영향이 있는 것으로 검토됩니다.
이때 구조물 벽체와 흙막이 벽체는 합성된 강성의 단면으로 적용되는 것인지 궁금하며
그렇다면 구조물 벽체와 흙막이 벽체의 강성의 비를 알수 있는지 궁금합니다.
=> 해체와 슬래브 설치를 같은 스텝에 두면 어떤 원인으로 어떤 변화가 생겼는지 알기가 어렵습니다. 스텝을 분리해야 파악할 수 있습니다.
흙막이 벽체와 내부 구조물 벽체는 합성하여 작용하지 않습니다. 내부 구조물 벽체는 흙막이 벽으로 부터 오는 변위를 억제하는 역할을 합니다.
내부 구조물 벽체는 충분히 강해서 흙막이 벽으로 부터 오는 변위를 억제 한다고 가정하고 있습니다.
2. (별도스텝) 지보 해체 후 구조물 벽체 설치시
검토결과는 휨모멘트/전단에 영향이 없는 것 검토됩니다.
지보 해체시 이미 발생되었던 토압으로 변위는 발생하였으며(추가 하중, 지하수위 변화 없음),
구조물 벽체는 강성이 있지만 수동방향의 압력이 작용하지는 않는 것인지 궁금합니다.
=> 어떤 스텝에서 내부 구조물을 타설하는 것은 전체 흙막이 시스템에 아무런 영향도 주지 않습니다. 이미 변위가 일어난 상태에서 콘크리트 슬래브와 벽체가 추가로 붙어 있을 따름입니다. 내부 구조물로 인하여 흙막이 벽체가 배면측으로도 굴착측으로도 움직이지 않습니다. 변위에 변화가 없으므로 휨모멘트 등도 변화가 없습니다.
내부 구조물 설치후 다음 스텝에서지보공이 해체 된다든가 하면 그때 내부벽체가 힘을 쓰게 됩니다.