* 필수 입력 사항
안녕하세요.
강관의 전단허용응력에 관해서 궁금합니다.
275(신) 부재를 쓸경우 허용전단응력은 158-0.011xR/t^2 인데요
160(신) 부재를 쓸경우 92-0.0029xR/t^2 입니다.
이에 대한 근거를 찾고있는데, 도저히 찾을 수가 없습니다.
어디에 관련 내용이 수록되어있을까요?
=>설계기준에 없는 강도에 대한 것은 보간법으로 구했습니다.
예를 들어 강도 10일 때 x 값이 10이고 강도 50일 때 x 값이 50 이라면
강도 23일 때는 x = 23 이 됩니다. 식에 들어 있는 92, 0.0029 도 이런 식으로 구한 겁니다.
인터넷에서 linear interpolation calculator 찾아 보시면 됩니다.
이미지에 보이는 글자를 입력하여 주십시오.
*수정 또는 삭제시 반드시 필요 합니다.