PROJECT
SOIL 1 sand
1.8 0.8 0 33 2500 0 0 0
2 weathered rock
2 1 1 35 3000 0 0 0
3 soft rock
2.1 1.1 2 37 4500 0 0 0
PROFILE 1 0.6 1 1
2 3.8 2 2
3 15 3 3
VWALL 1 8 0.01348 0.000215 2.1E+07 1.0 0.9 0.3 0
Division 0.1
Solution 0
Output 1
STEP 1 excavation to 2.5
iteration 10 0.01
slope 31.5 38
rankine 1.0 0.0 50
excavation 2.5
gwl 2.5
STEP 2 excavation to 5.2
slope 31.5 38
excavation 5.2
gwl 5.2
ground settlement
END
위와 같은 간단한 자립식 흙막이 프로그램을 작성해 보았습니다. 그런데 수직벽의 간격을 1.5m 로 할때 보다 1.0m로 할때 두부 변위가 훨씬 크게 나옵니다.
수직벽 간격 1.0m이면 연속벽이라고 메뉴얼에 되어 있는데...간격을 좁히면 좁힐 수록 변위가 더 작아져야 하는 것이 아닌가요?
또한 2.0m로 하면 변위가 더 작아집니다.
답변 부탁드립니다.