자립식의 효과를 내기 위하여 앵커의 길이를 매우 빫게 입력하면 오히려 앵커의 강성이 커져서 굉장히 강한 앵커에 의하여 고정되는 것으로 해석됩니다.
앵커의 효과를 없애려면 앵커의 길이를 거의 무한하게 해야 합니다.
만약 앵커의 길이를 0 으로 입력하면 프로그램내에서는 사용자의 실수로 보고 10 미터로 다시 가정합니다.
따라서 예제의 경우 자립식과는 다른 결과가 나옵니다.
자립식의 경우 수압이 있고 굴착깊이가 깊으면 부재력이 커게 나옵니다. 5.5 미터는 자립식으로 다소 무리라고 생각이 됩니다.
특히 주변에 구조물이 있을때는 변위가 크므로 적용에 주의가 필요할 것입니다.