답변드리기 좀 어려운 질문입니다.
메뉴얼 1-2 페이지에 보변 기본 식이 있습니다.
이 식에서 벽체의 강성, 지보공의 강성, 지반 반력계수, 토압은 알고 있기 때문에 미지수는 벽체의 횡 방향 변위 x 입니다.
기지의 값들을 넣어서 각 지점별 횡방향 횡방향 변위 x를 구합니다.
각 지점의 변위 x 를 알면 벽체의 휨각도 알게되며, 벽체의 변위와 휨각을 알면 탄성곡선의 미분 방정식으로 모멘트와 전단력을 계산 할 수 있습니다.
그런데 이 계산이 손으로 할 만큼 간단하지 않기 때문에 프로그램을 만들어서 수행을 합니다.
직접 계산은 어렵다고 하더라도 sunex 출력결과로 부터 검산을 할 수가 있습니다.
벽체 각 지점의 전단력을 계산 하려면 출력된 토압을 가산하여 나가면 됩니다. 중간에 지보공이 있을때는 지보공의 반력을 빼 주어야 합니다.
같은 방법으로 각 지점의 모멘트를 구해 보려면 벽체 상단으로 부터 (출력된 토압 * 계산하는 지점까지의 거리)를 하여 전부 가산하면 됩니다. 중간에 지보공이 있을 때는 (지보공의 반력 * 계산하는 지점까지의 거리) 해서 빼주어야 합니다.