===================== 원글 내용 ====================
자립구간 가시설(H-Pile) input data입니다
버팀보를 굴착저면에 단면적이 0.000000000001인 것으로 해서 해석을 했습니다.
Peck Check시 변위값이 너무 크게나와서 (Rankine 토압으로 변위는 괜찮습니다만)
해결방법이 없는지 궁금해서 글 올립니다.
아래 Peck토압에대해 검색해보니 공사규모가 15m이하일 경우는 Peck토압 무시해도 괜찮다는 일본 가시설 기준비교표가 있다고 하는데
그 근거로 Peck Check를 무시하고 넘어가도 되는지요.
그렇다면 근거자료를 얻을 수 있을지도 궁금합니다.
PROJECT 단면
SOIL 1 매립토(모래SM)
1.030 1.80 0.90 0.0 25.0 800
2 충적토(실트ML)
3.430 1.70 0.80 1.4 20.0 1000
3 충적토(점토CL)
7.030 1.70 0.80 4.0 0.0 1200
4 충적토(모래SP-SM)
11.030 1.80 0.90 0.0 27.0 1500
5 충적토(자갈GP)
16.030 1.90 1.00 0.0 35.0 2500
6 풍화암(WR)
24.030 2.00 1.10 5.0 33.0 4500
VWALL 1 5.859 0.01348 0.0002150 21000000. 1.800 0.915
STRUT 1 2.859 0.000000000001 3.2 2.10
DIVISION 0.2
OUTPUT 1
STEP 1 EXCAVATION TO 2.859
OUTPUT 0 0 0 0
ITERATION 20 0.1
RANKINE 1.0 0 33.33
SURCHARGE 1.0
EXCAVATION 2.859
STEP 2 CONSTRUCTION STRUT 1
CONSTRUCTION STRUT 1
GROUND SETTLEMENT
INSERTION CHECK
STEP 3 PECK CHECK
PECK 0.65 0 0
END