1) void 는 깊이로 하는 것이 아니라 토층별로 합니다.
아래 수정된 데이터를 참고하세요
PROJECT 시공
SOIL 1 void 할 토층
0.3 1.8 0.9 0.0 30 1920
2 매립층
1.3 1.8 0.9 0.0 30 1920
3 충적층(SM)
8.3 1.8 0.9 0.0 33 2400
4 충적층(GM)
.
.
.
step 1 void 0.30m
void 1
STEP 2 excavation to 0.5
rankine 1.0 0.0 30
iteration 10 0.1
gwl 1.5 1.5 0.7
surcharge 1.3
excavation 0.5
2) 상부 슬래브는 스트럿이 해체되고 난 후 그냥 그 상태에서 타설 되므로 추가로 축력이 발생하지 않습니다.
3) 하부 슬래브의 축력은 큰 것으로 보이지 않습니다.
4) 벽체만 타설된다면 모멘트는 증가 되지도 않고 감소 되지도 않습니다. 하부 슬래브 타설후 상부의 스트럿을 해체했기 때문에 모멘트가 증가 되는 것입니다.
토압에서 벽체와의 내부 마찰각을 입력하고 지하수압을 좀 감소시키면 모멘트가 감소 됩니다.
현재 데이터로 봐서는 근입장을 좀 늘리는 것이 좋겠습니다. 근입장 하부에서 큰 변위가 발생하고 있기 때문입니다.