1.신속한 답변으로 많은 도움을 받고있습니다
2.아래의 데이터로 설치시는 문제가 없으나 해체시
축력(모멘트 포함)이 과다하여 재 부탁드립니다
3.12월 중순이전 데이터 OUTPUT의 값은 이상이 없었으나 그후에 업로드한후
축력(슬래브포함)및 모멘트가 과다하여 재 부탁드립니다(기존과 변경버젼확인요망)
4.월요일에 답변이 가능했으면.......
------
PROJECT STA
SOIL 1 매립층
1.1 1.8 0.9 0.0 30 1920
2 충적층(SM)
8.3 1.8 0.9 0.0 33 2400
3 충적층(GM)
11.4 1.9 1.0 0.0 35 3280
4 풍화토
13.4 2.0 1.1 1.5 33 4090
5 풍화암
14.5 2.1 1.2 3.0 33 8600
6 풍화암
20.0 2.3 1.4 5.0 35 28800
VWALL 1 13.9 0.019100 0.000226 21000000 1.0 1.0 1.0
2 15.1 0.009218 0.000108 21000000 1.6 0.725 0.25 ;H-250x250x9x14
STRUT 1 0.4 0.01348 4.2 2.0 0.0
2 2.0 0.01348 4.2 2.0 0.0
3 5.3 0.01348 4.2 2.0 0.0
4 7.6 0.01348 4.2 2.0 0.0
5 9.6 0.01348 4.2 2.0 0.0
SLAB 1 10.86 0.74 10.0 0
2 4.05 0.60 10.0 0
WALL 1 10.31 10.86 0.5 0
2 7.31 10.31 0.5 0
3 4.05 7.31 0.5 0
DIVISION 0.2
STEP 1 excavation to 0.9
rankine 1.0 0.0
iteration 10 0.1
GWL 1.4
surcharge 1.3
excavation 0.9
STEP 2 strut 1 & exca 2.5
const strut 1
exca 2.5
STEP 3 strut 2 & exca 5.8
const strut 2
exca 5.8
STEP 4 strut 3 & exca 8.1
const strut 3
exca 8.1
STEP 5 strut 4 & exca 10.1
const strut 4
exca 10.1
STEP 6 strut 5 & exca 11.6
const strut 5
exca 11.6
ground settlement
insertion check
STEP 7 CONST SLAB 1, WALL 1 & REMOVE STRUT 5
CONST SLAB 1
CONST WALL 1
REMOVE STRUT 5
STEP 8 CONST SLAB -, WALL 2 & REMOVE STRUT 3
CONST WALL 2
REMOVE STRUT 3
STEP 9 CONST SLAB 2 WALL 3 & REMOVE STRUT 4
CONST WALL 3
CONST SLAB 2
REMOVE STRUT 4