가교를 설치함에있어 타이케이블 설치시 입력데이터가 정확한지요.코리아에스이2001-383
2006-05-10
도면과 입력한 데이타 보내드립니다. (코리아에스이:SLNEX 2001-383)
매립 토층의 구분과 매립층 반대의 허공을 어떻게 표현을 해줘야 할지 모르겠습니다.
SOIL 1 매립층
1.8 1 0 25 1000 0 0 0
2 퇴적층
1.8 1 0.5 30 2300 0 0 0
3 풍화토
1.8 1 1 40 3000 0 0 0
PROFILE 1 5.48 1 1
2 8.5 2 2
3 15.2 3 3
VWALL 1 15.2 0.02224 0.00137 2.1E+07 2 0 0 0
ANCHOR 1 1.3 0.0003839 0 4 2 10 0 0
2 3.3 0.0003839 0 4 2 10 0 0
Division 0.1
Solution 0
Output 0
Point Plus 0
STEP 1 VOID 5.0.1
ITERATION 10 0.1
BOTTOM FIX
LOAD 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5
RANKINE 1.0 0.0
VOID 1
STEP 2 ANCHOR 2 AND FILL 0.0
FILL 0.00 1
CONST ANCHOR 2
STEP 3 ANCHOR 1 AND FILL 0.0
FILL 0.00 1
CONST ANCHOR 1
STEP 4 FILL 0.0
FILL 0.0 2
STEP 5 DEPTH CHECK
DEPTH CHECK
END