토류판 두께 산정시 감소률 (2002-416) 2006-06-12



>> (주)고려씨티에이 님이 쓰신 내용 <<

:

: 안녕하세요

: 부재설계시 최대토압에서 토류판두께를 선정한후

: 아칭효과에 의한 감소률을 15%를 주더라고요

: 이거에 대한 참고문헌을 찾고 있는데 도움을 받고 싶습니다.

:

: 우선, 늦게 답변드려 죄송합니다.

아칭효과에 대한 토압감소율에 대한 언급은 '구조물 기초설계기준 해설 505 page-한국지반공학회(2003.2)'에 나와 있습니다. 자세한 사항은 문헌을 읽어보시고 간단히 문헌을 정리하면 다음과 같습니다.

[토압은 아칭현상에 의해 강성이 상대적으로 큰 H-PILE의 배면으로 집중되는 현상을 보이므로 흙막이판의 중앙에 작용하는 모멘트는 감소되는 경향이 나타남. 따라서 10~15%정도 감소시키는 것이 합리적이나 연약지반에서는 아칭현상을 기대할 수 없으므로 계산치의 두께를 그대로 설치하여야 안전함]