>> 김영식 님이 쓰신 내용 <<

:

: u-type 지하차도 가시설 해석시 입력방법 및 결과해석 방법에 대해 문의드립니다.

: 파일은 참조data를 보시기 바랍니다..

: 1. 입력데이타에서 지하차도벽면과 쉬트파일간에 간격이 일정하지 않을때의 gap 항목의 입력방법을

: 어떻게 해야하는지 모르겠습니다..

=> gap 의 값을 입력하면 됩니다.

예를 들어 스텝 4 에서는 gap 이 0.3 이었다가 스텝 6 에서는 gap 이 0.5 로 된다면 다음과 같이 하면 됩니다.

STEP 4 SLAB 1 AND WALL 1

CONST SLAB 1

CONST WALL 1

GAP 0.3



STEP 5 REMOVE ANCHOR 1

REMOVE ANCHOR 1



STEP 6 WALL 2

CONST WALL 2

GAP 0.5

본래 프로그램에서는 스텝마다 변경 할 수가 없었는데 질문자의 질문내용을 보고 스텝마다 변경가능하도록 수정 하였습니다. 수정판을 다운 받으세요



: 2. 계산 실행후에 해체에 대한 안전 검토는 해석 결과를 어떻게 판별을 해야 하는것인지요..

: 디자인에 의한 해석결과는 따로 출력되지 않는 것인지요..

=> 디자인에서는 해체과정을 모두 감안한 최대치에 대해서 게산합니다.



: 한가지 더 질문드립니다..

: 마지막 스텝의 rankine 0.5 0.5 는 어떤 의미의 명령어인지요..

=> 영구구조물인 경우 (주동토압+정지토압) / 2 로 계산하는 것입니다.



장찬수



: PROJECT 가시설 STA.0+602.74(SHEET+ST-1단+E/A-1단)

:

: SOIL 1 매립층

: 1.75 0.85 0 20 1200 0 0 0

: 2 퇴적층

: 2 1.1 0 35 2200 0 0 0

: 3 풍화토층

: 1.9 1 1 30 3000 0 0 0

: 4 풍화암

: 2.1 1.2 3 32 15000 0 0 0

:

: PROFILE 1 3.35 1 1

: 2 9.33 2 2

: 3 23.47 3 3

: 4 30 4 4

:

: VWALL 1 12.257 0.02425 0.000386 2.1E+07 1 1 1 0

:

: STRUT 1 2.757 0.01198 12.5 2.5 5 0 0 0

:

: ANCHOR 1 4.757 0.0003948 30 5 2 21 10 0

:

: SLAB 1 6.757 1.3 11.7 0

:

: WALL 1 4.157 6.757 1.45 0

: 2 3.3 4.157 1 0

: 3 0 3.3 0.35 0

:

: Division 0.2

: Solution 0

: Output 1

:

: STEP 1 EXCAVATION TO 3.3

: OUTPUT 0

: ITERATION 10 0.1

: SURCHARGE 1.0

: RANKINE 1.0 0.0 30

: GWL 3.72

: EXCAVATION 3.3

:

: STEP 2 STRUT 1 AND EXCAVATION TO 5.3

: CONST STRUT 1

: EXCAVATION 5.3

:

: STEP 3 ANCHOR 1 AND EXCAVATION TO 6.757

: CONST ANCHOR 1

: EXCAVATION 6.757

: INSERTION CHECK

: GROUND SETTLEMENT

: DEPTH CHECK

:

: STEP 4 SLAB 1 AND WALL 1

: CONST SLAB 1

: CONST WALL 1

:

: STEP 5 REMOVE ANCHOR 1

: REMOVE ANCHOR 1

:

: STEP 6 WALL 2

: CONST WALL 2

:

: STEP 7 REMOVE STRUT 1

: REMOVE STRUT 1

:

: STEP 8 WALL 3

: CONST WALL 3

:

: STEP 9 LONG TERM CHECK

: RANKINE 0.5 0.5

:

: DESIGN

:

: SHEET 0 12.257

: SPFAC

: SPSIZE SPIV-400x170x15.5 0.00227 131.75

: SPOPTION 1.5 1800 1000 0.9 0.9

:

: DSTRUT 2.757

: STFAC

: STSIZE H-300x300x10x15 0.000204 0.00136 13.1 7.51

: STOPTION 1.5 0.5 9.4 0

: STCORNER 0.5 45 1 0 900 3.801 4

:

: DANCHOR 4.757

: ANFAC

: ANSIZE Strand-4xD12.7 0.0003948 190 160

: ANTAU 1 1 2 2.2 3 2.3 4 6

: ANOPTION 6.5 7 100 33 1.5 1 1.5 0

:

: DWALE 2.757

: WASIZE H-300x300x10x15 0.01198 0.000204 0.00136

: WAOPTION 1.5 1 2.5

:

: DWALE 4.757

: WASIZE 2H-250x250x9x14 0.018436 0.000216 0.001734

: WAOPTION 1.5 1 2

:

:

: END

:

:

:

: 질문이 이해하기 힘이드시면 전화로 문의드리고 싶습니다..

: 02-3677-0418 구조부 김영식차장

Comment