SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

u-type 지하차도 해체시 검토방법(삼안 2002-420) 2006-06-30

u-type 지하차도 가시설 해석시 입력방법 및 결과해석 방법에 대해 문의드립니다.
파일은 참조data를 보시기 바랍니다..
1. 입력데이타에서 지하차도벽면과 쉬트파일간에 간격이 일정하지 않을때의 gap 항목의 입력방법을
어떻게 해야하는지 모르겠습니다..
2. 계산 실행후에 해체에 대한 안전 검토는 해석 결과를 어떻게 판별을 해야 하는것인지요..
디자인에 의한 해석결과는 따로 출력되지 않는 것인지요..
한가지 더 질문드립니다..
마지막 스텝의 rankine 0.5 0.5 는 어떤 의미의 명령어인지요..

PROJECT 가시설 STA.0+602.74(SHEET+ST-1단+E/A-1단)

SOIL 1 매립층
1.75 0.85 0 20 1200 0 0 0
2 퇴적층
2 1.1 0 35 2200 0 0 0
3 풍화토층
1.9 1 1 30 3000 0 0 0
4 풍화암
2.1 1.2 3 32 15000 0 0 0

PROFILE 1 3.35 1 1
2 9.33 2 2
3 23.47 3 3
4 30 4 4

VWALL 1 12.257 0.02425 0.000386 2.1E+07 1 1 1 0

STRUT 1 2.757 0.01198 12.5 2.5 5 0 0 0

ANCHOR 1 4.757 0.0003948 30 5 2 21 10 0

SLAB 1 6.757 1.3 11.7 0

WALL 1 4.157 6.757 1.45 0
2 3.3 4.157 1 0
3 0 3.3 0.35 0

Division 0.2
Solution 0
Output 1

STEP 1 EXCAVATION TO 3.3
OUTPUT 0
ITERATION 10 0.1
SURCHARGE 1.0
RANKINE 1.0 0.0 30
GWL 3.72
EXCAVATION 3.3

STEP 2 STRUT 1 AND EXCAVATION TO 5.3
CONST STRUT 1
EXCAVATION 5.3

STEP 3 ANCHOR 1 AND EXCAVATION TO 6.757
CONST ANCHOR 1
EXCAVATION 6.757
INSERTION CHECK
GROUND SETTLEMENT
DEPTH CHECK

STEP 4 SLAB 1 AND WALL 1
CONST SLAB 1
CONST WALL 1

STEP 5 REMOVE ANCHOR 1
REMOVE ANCHOR 1

STEP 6 WALL 2
CONST WALL 2

STEP 7 REMOVE STRUT 1
REMOVE STRUT 1

STEP 8 WALL 3
CONST WALL 3

STEP 9 LONG TERM CHECK
RANKINE 0.5 0.5

DESIGN

SHEET 0 12.257
SPFAC
SPSIZE SPIV-400x170x15.5 0.00227 131.75
SPOPTION 1.5 1800 1000 0.9 0.9

DSTRUT 2.757
STFAC
STSIZE H-300x300x10x15 0.000204 0.00136 13.1 7.51
STOPTION 1.5 0.5 9.4 0
STCORNER 0.5 45 1 0 900 3.801 4

DANCHOR 4.757
ANFAC
ANSIZE Strand-4xD12.7 0.0003948 190 160
ANTAU 1 1 2 2.2 3 2.3 4 6
ANOPTION 6.5 7 100 33 1.5 1 1.5 0

DWALE 2.757
WASIZE H-300x300x10x15 0.01198 0.000204 0.00136
WAOPTION 1.5 1 2.5

DWALE 4.757
WASIZE 2H-250x250x9x14 0.018436 0.000216 0.001734
WAOPTION 1.5 1 2


END



질문이 이해하기 힘이드시면 전화로 문의드리고 싶습니다..
02-3677-0418 구조부 김영식차장

Comment

작성자 : 비밀번호 :