SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

시공순서에 따라 달라 집니다. 2006-07-31

Case 1) 의 경우 스트럿을 설치해 가면서 단계적으로 굴착을 했기 때문에 최종 굴착단계에서 전체적인 변위도 적고 중간에 있는 스트럿을 해체 하더라도 3단 스트럿있는 부분이 변위가 구속되어 있기 때문에 안전 합니다.



Case 2) 의 경우는 1 단 스트럿 설치후 2 단 스터럿이 없는 상태에서 8 미터 까지 굴착을 하게 되면 큰 변위가 일어나면서 부재력도 크게 나오게 됩니다. 이 상태에서 3 단스트럿을 대어도 변위나 부재력은 크게 줄어 들지 않습니다. 따라서 불안하게 나옵니다.



단계별 굴착에서는 시공 순서와 깊이에 따라 변위와 부재력에 차이가 납니다. 똑 같은 재료를 사용하더라도 굴착깊이와 시공순서가 달라지면 불안정 할 수도 있습니다.



PECK 토압에서 차이가 나는 것은 Waterpressure 때문인 것으로 보입니다. Case 1)에서는 waterpressure가 들어있고 Case 2) 에서는 없어서 그런 것 같습니다.



장찬수





>> 김성훈 님이 쓰신 내용 <<

:

: 첨부로 단면검토data 올립니다

: 1) 8m 터파기시 1, 2, 3 단 스트러트를 설치하고 마지막 2단 스트러트를 철거하는 경우(안정)

: 2) " 1, 3단 스트러트만 대는 경우(불안정)

:

: 두 경우 마지막 지보형상은 같은데 결과값이 너무 많이 차이가 나서 판단하기가 힘듭니다

:

: 이 단면을 안정하다고 할 수 있습니까?

:

: p.s 혹시 왜 결과가 다른지 설명해주실수 있나요? 그냥 단순히 단계별 하중분포가 다른

: 상태에서 스트러트를 설치/제거를 했기 때문인가요?

: 마지막 peck check 은 같아야 하는거 아닌가요?(약간 차이가 있음)

Comment

작성자 : 비밀번호 :