검토결과를 확신할수 없습니다 조언부탁(특수건설99-330) 2006-07-28

첨부로 단면검토data 올립니다
1) 8m 터파기시 1, 2, 3 단 스트러트를 설치하고 마지막 2단 스트러트를 철거하는 경우(안정)
2) " 1, 3단 스트러트만 대는 경우(불안정)

두 경우 마지막 지보형상은 같은데 결과값이 너무 많이 차이가 나서 판단하기가 힘듭니다

이 단면을 안정하다고 할 수 있습니까?

p.s 혹시 왜 결과가 다른지 설명해주실수 있나요? 그냥 단순히 단계별 하중분포가 다른
상태에서 스트러트를 설치/제거를 했기 때문인가요?
마지막 peck check 은 같아야 하는거 아닌가요?(약간 차이가 있음)