적용되고 있습니다.
2006-08-02
slope 73 이라고 입력되어 있습니다. 이 값은 통상의 값보다 다소 크기 때문에 사용자가 실수로 입력하지 않았나 해서 경고를 하는 것입니다. 실행이 안 될 때는 "Error" 메시지가 뜹니다.
WARNING : RANGE OF SLOPE DATA
그러나 실행시 경사하중이 적용 되었습니다.
output 2 로 해서 실행해 보면 주동토압 계산에서 과재 하중이 깊이가 깊어지면서 증가된 것을 볼 수 있습니다. 이것이 slope 로 인하여 증가된 하중입니다. 단지 굴착깊이가 깊지않고 또 지반이 연암지반이라 그 영향이 작을 따름입니다.
ACTIVE SIDE
*2
Node Depth --Earth Pressure Caculation-- Init. Water Other Total Phi C
No. (m) Srchg Ovrbdn Palim Prest Ppas Earth Press Press Init. (deg) (t/m2)
Load Press Press Loads
1 0.00 1.00 0.00 0.00 0.40 20.83 0.40 0.00 0.00 0.40 37.0 3.0
2 0.10 1.01 0.21 0.00 0.48 22.14 0.48 0.00 0.00 0.48 37.0 3.0
5 0.50 1.25 1.05 0.00 0.92 28.74 0.92 0.00 0.00 0.92 37.0 3.0
6 0.60 1.33 1.26 0.00 1.03 30.48 1.03 0.00 0.00 1.03 37.0 3.0
22 3.80 3.42 7.98 0.00 4.54 83.88 4.54 0.00 0.00 4.54 37.0 3.0
25 4.30 3.74 9.03 0.04 5.08 92.19 5.08 0.00 0.00 5.08 37.0 3.0
28 4.80 4.06 10.08 0.35 5.63 100.49 5.63 0.00 0.00 5.63 37.0 3.0
Note 2) Total press. = (Init. pressure) + (Water pressure) + (Other pressure)
이것은 slope 가 적용 되지 않았을 때이며 과재하중이 1.0 으로 깊이에 따라 증가 되지 않습니다.
ACTIVE SIDE
*2
Node Depth --Earth Pressure Caculation-- Init. Water Other Total Phi C
No. (m) Srchg Ovrbdn Palim Prest Ppas Earth Press Press Init. (deg) (t/m2)
Load Press Press Loads
1 0.00 1.00 0.00 0.00 0.40 20.83 0.40 0.00 0.00 0.40 37.0 3.0
2 0.10 1.00 0.21 0.00 0.48 22.11 0.48 0.00 0.00 0.48 37.0 3.0
5 0.50 1.00 1.05 0.00 0.82 27.20 0.82 0.00 0.00 0.82 37.0 3.0
6 0.60 1.00 1.26 0.00 0.90 28.47 0.90 0.00 0.00 0.90 37.0 3.0
22 3.80 1.00 7.98 0.00 3.58 69.21 3.58 0.00 0.00 3.58 37.0 3.0
25 4.30 1.00 9.03 0.00 3.99 75.57 3.99 0.00 0.00 3.99 37.0 3.0
28 4.80 1.00 10.08 0.00 4.41 81.94 4.41 0.00 0.00 4.41 37.0 3.0
Note 2) Total press. = (Init. pressure) + (Water pressure) + (Other pressure)
project : 가시설, 1단, 5.337m, PIER 1
soil 1 토 사
1.90 1.00 0 32 3383
2 연 암
2.10 1.20 3 37 6250
profile 1 20.000 2
vwall 1 4.837 0.009218 0.000108 21000000 2.0 0.75 0.25 ; 250X250X9X14
strut 1 0.137 0.01198 3.618 9.750 10.0 0.0
division 0.2
output 2
step 1 excavation to 0.637
* output 1
iteration 10 0.1
rankine 1.0 0.0 30
surcharge 1.0
slope 73
excavation 0.637
step 2 construct strut 1
const strut 1
step 3 excavation to 3.837
excavation 3.837
step 4 ground settlement
ground settlement
depth check
end
>> 김상곤 님이 쓰신 내용 <<
:
: slope명령이 적용 되는지 확인하고 싶어요.
: 부탁드립니다.
: ver. w5.72
: 031-622-1041