SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

초기인장력과 앵커반력 (ilshin 2004-506) 2006-09-08

앵커의 반력은 흙막이 벽의 변위와 관계있습니다.

설치직전의 변위와 비교하여 설치후에 변위가 크지면 앵커반력도 커지고 변위가 작아지면 앵커반력도 작아집니다.



1단 앵커가 설치되는 1 미터 지점의 단계별 변위와 반력을 보겠습니다.



1단계 2.73 mm 83 kN

2단계 0.16 mm 36.4

3단계 2.66 82.5

.

.

이런 식으로 됩니다.

1단계 굴착시 변위가 2.73 mm 생겼다가 2단계에서 앵커를 설치하면 앵커의 초기 인장력으로 지반이 배면으로 밀려 들어가게 되어서 반력이 줄어 들었습니다.

다시 3 단계굴착을 하면 변위가 2.66 으로 늘어나고 앵커의 반력도 늘어났습니다.



어떤 단계에서의 앵커 반력은

p = 7977.8 * (현단계변위 - 초기단계변위) + 초기 인장력

이런 식으로 됩니다.



만약에 굴착으로 인하여 변위가 초기 변위보다 더 커지면 앵커의 반력도 초기 인장력보다 더 커집니다.

장찬수





>> 강주익 님이 쓰신 내용 <<

:

: STEP2에서 초기인장값과 앵커반력과의 관계가 궁금합니다

: 초기인장값을 83으로 줬다면 앵커반력도 이값과 근사하게 나와야 될것같은데

: 오히려 더 적은 값으로 나옵니다

: STEP3에서 초기인장값을 83으로 줬는데 4M를 더굴착했다면 반력은 초기인장값 이상으로

: 증가되어야 될것 같은데 오히려 똑같이 나오는데 .....

: 답변바랍니다

:

:

: PROJECT Abut

:

: UNIT SI

: SOIL 1 토 사

: 20 11 0 32 30000 0 0 0

:

: PROFILE 1 20 1 1

:

: VWALL 1 9.52 0.01198 0.000204 2.1E+08 2 0 0 0

:

:

: ANCHOR 1 1 0.0003948 30 4.5 2 83.8 0 0

: 2 3.5 0.0003948 30 4.5 2 181.9 0 0

: 3 5.5 0.0003948 30 4.5 2 129.1 0 0

:

:

:

: Division 0.2

: Solution 0

: Output 1

:

: STEP 1 EXCAVATION TO 1.5

: OUTPUT 0

: ITERATION 10 0.1

: RANKINE 1.0 0.0

: SURCHARGE 10

: EXCAVATION 1.5

:

: STEP 2 ANCHOR 1

: CONST ANCHOR 1

:

: STEP 3 EXCAVATION TO 4.0

: EXCA 4.0

:

: STEP 4 ANCHOR 2 AND EXCAVATION TO 6.0

: CONST ANCHOR 2

: EXCA 6.0

:

: STEP 5 ANCHOR 3 AND EXCAVATION TO 7.02

: CONST ANCHOR 3

: EXCA 7.02

: GROUND SETTLEMENT

: INSERTION CHECK

:

:

: END

:

Comment

작성자 : 비밀번호 :