SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

버전에 따른 결과 차이에 따른 문의 드립니다..(한국종합기술 2003-478) 2006-09-25

지하굴착 프로그램에서는 여러가지 불명확한 요소를 가정하고 있으며 프로그램의 개선과정에서 이러한 가정조건들이 현실과 차이가 있는 부분들을 수정해 오고 있습니다.



ver 5.4 에 비하여 ver 5.5 에서는 H-pile과 같은 엄지말뚝 형의 흙막이 벽의 경우 굴착면 이하에서 수동토압은 주동토압에 비하여 3 배까지 커 질 수 있는 사항을 계산에 고려하였습니다.

데이터에서 vwall 1 20 0.01198 0.000204 21000000 1.0 0.9 0.3 중 0.9 는 수동토압작용폭, 0.3 은 주동토압작용폭입니다. ver 5.4 이전에서는 이러한 폭이 근입장 계산 할 때만 사용하였으나 그 다음 버전에서는 흙막이벽에 작용하는 토압계산과 변위 계산에도 사용하였기 때문에 변위는 줄게되고 모멘트도 줄게 되었습니다. 지하연속벽같이 연속된 벽체에서는 이런 효과가 없습니다.



ver 5.5 에 비하여 ver 5.7 에서는 흙막이 굴착후 콘크리트 구조물 설치하는 과정의 계산이 개선되었습니다. 그 전 버전에서는 흙막이 벽과 구조물이 합성하여 저항한다는 현실과 다소 거리가 있는 가정을 하였습니다만 5.7 이후에는 흙막이 벽과 떨어져 있는 것으로 보고, 흙막이벽과 콘크리트 구조물과의 사이에 있는 채움재의 강성으로 저항 하는 것으로 개선했습니다. 따라서 그 전 버전에서 나타나던 슬래브 지점에서 과다하게 산정되던 모멘트가 없어지게 되었습니다.



이와 같은 수정과정으로 인하여 버전간에 차이가 있게 된 것입니다.

사용하는데 혼란을 드려 죄송하지만 현실에 맞도록 고쳐 나가는 프로그램 개선과정이라고 양해 해 주시기 바랍니다.



장찬수



>> 최용준 님이 쓰신 내용 <<

:

: 발주처의 요청으로 다른 업체(ver 5.4)에서 수행한 해석 결과를 검토하던 중 저희(ver.5.5, 5.7) 검토결과와 차이가 많아 문의드립니다..

: 비교 한글 파일을 올려드립니다..(0m부분 참고바랍니다..)

:

: ver. 5.4로 검토한 수직벽 최대모멘트 42.56t.m/m(NG)

: ver. 5.5로 검토한 수직벽 최대모멘트 38.68t.m/m(NG)

: ver. 5.7로 검토한 수직벽 최대모멘트 24.21t.m/m(NG이나 거의 OK에 근접)

:

: 전화 문의 결과 최신버전에 신뢰성이 가장 크다는 답변을 받았으나 2배 정도의 차이는 너무 크지 않나 싶어 문의 드립니다..

:

: *** 자유로 횡단 세미쉴드 ***

:

: project 자유로 횡단 세미쉴드 발진작업구 - 개량 0.0m

:

: soil 1 매립층

: 1.8 0.9 0.0 30.0 2500

: 2 퇴적층(점토-보)

: 1.7 0.8 7.0 8.5 1686

: 3 퇴적층(점토)

: 1.7 0.8 4.0 15.0 1686

: 4 퇴적층(모래-보)

: 1.8 0.9 4.5 18.0 2500

: 5 퇴적층(모래)

: 1.8 0.9 0.0 30.0 2500

: 6 개량토(M-RJP)

: 1.9 1.0 50.0 0.0 5000

: 7 퇴적층(모래자갈)

: 1.9 1.0 0.0 35.0 3000

:

: profile 1 3.82 1 1

: 2 6.12 2 3

: 3 14.53 4 5

: 4 17.53 5 5

: 5 30.00 7 7

:

:

: vwall 1 20 0.01198 0.000204 21000000 1.0 0.9 0.3

:

: strut 1 1.00 0.01198 2.7 4.4 10

: 2 2.75 0.01198 2.7 4.4 10

: 3 4.50 0.01198 2.7 4.4 10

: 4 6.25 0.01198 2.7 4.4 10

: 5 8.00 0.01198 2.7 4.4 10

: 6 9.70 0.01198 2.7 4.4 10

: 7 11.50 0.01198 2.7 4.4 10

: 8 13.88 0.01198 2.7 1.3 0

: 9 14.18 0.01198 6.7 2.5 0

:

: slab 1 14.23 0.2 6.0

:

: division 0.2

:

: output 0

:

: step 1 excavation to 1.5

: iteration 10 0.1

: rankine 1.0 0 0

: gwl 3.72 3.72 1.0

: surcharge 1.0

: exca 1.5

:

: step 2 construction strut 1 and excavation to 3.25

: const strut 1

: exca 3.25

:

: step 3 construction strut 2 and excavation to 5.0

: water-pressure 3.72 0.0 5.0 1.28 20.0 0

: const strut 2

: exca 5.0

:

: step 4 construction strut 3 and excavation to 6.75

: water-pressure 3.72 0.0 6.75 3.03 20.0 0

: const strut 3

: exca 6.75

:

: step 5 construction strut 4 and excavation to 8.5

: water-pressure 3.72 0.0 8.5 4.78 20.0 0

: const strut 4

: exca 8.5

:

: step 6 construction strut 5 and excavation to 10.2

: water-pressure 3.72 0.0 10.2 6.48 20.0 0

: const strut 5

: exca 10.2

:

: step 7 construction strut 6 and excavation to 12.0

: water-pressure 3.72 0.0 12.0 8.28 20.0 0

: const strut 6

: exca 12.0

:

: step 8 construction strut 7 and excavation to 14.53

: water-pressure 3.72 0.0 14.53 10.81 20.0 0

: const strut 7

: exca 14.53

: insertion check

: ground settlement

:

: step 9 construction slab 1 and remove strut 7

: const slab 1

: const strut 9

: const strut 8

: remove strut 7

:

: end

:

Comment