단면 고려시 질문입니다. (이장섭 2005-555)
2006-09-25
>> 이장섭 님이 쓰신 내용 <<
:
: 안녕하세요.
: 다음과 같은 질문이 있어 문의드립니다.
: 지하굴착은 G.L(-) 16.9m 입니다. 그런데 당초 설계를 CIP로 했는데
: 천공을 하다보니 G.L(-) 12.0m 선에서 풍화암층이 확인이 되어
: 엄지말뚝 구간을 T4를 이용하여 천공해서 H-PILE를 원래 심도만큼
: 근입하였으나 나머지 전단철근 설치구간을 시공성을 고려해
: 토류판 공법으로 진행하려 하는데 가능하지 궁금합니다.
: 가능한 사유도 알고싶습니다.
: 혹 가능하다면 예제를 좀 구할수 있을까요..
: 제 메일은 kkp1304@hanmail.net 입니다.
: 그럼 좋은 하루되세요...
=> CIP 를 시공 할 수 없는 구간에 H-pile을 시공하고 그 부분은 토류판으로 시공해도 될 것으로 보입니다. 실제로 그렇게 시공하는 현장이 많이 있습니다.
CIP를 시공 못 할 정도라면 지반의 강도가 커서 토압이 경감됩니다.
장찬수