점토층(고려2003-451)
2006-09-25
>> 홍석균 님이 쓰신 내용 <<
:
: 안녕하십니까..
: 점토지반에 쉬트파일근입을 검토하고 있습니다..
: 수계산으로 검토해보면 상부로부터 일정지점까지는 점착력으로 인하여 주동토압이 0으로
: 되는 것 같은데 sunex 그래픽 결과를 보니 토압이 삼각형 분포를 보이는군요...
: 주동토압부에서는 -값을 고려하지 않는 것으로 알고 있지만 토압분포도가 좀 이상한 것 같아서
: 확인을 부탁드립니다....수고하십시오
=> 흙막이 벽에 작용하는 압력은 다음과 같이 토압 + 수압이 됩니다.
토압은 다시 내부마찰각에 의한 토압에서 점착력에 의한 토압을 빼고 그기에 과재하중에 의한 토압이 보태 집니다.
즉
p = ka r h - 2 c sqrt(ka) + ka q + rw hw
여기서 첫번째항 보다 두번째 점착력 항이 커지면 주동토압은 0 이하가 됩니다. sunex 에서는 minimum active 라는 명명문으로 - 토압의 크기를 입력할 수 있는 데 입력하지 안으면 0 이되어 - 토압은 작용하지 않게 됩니다.
또 데이터에서는 과재하중 q 그리고 지하수압이 작용하므로 전체적인 압력이 삼각형으로 나오는 것입니다.
만약 과재하중과 지하수압항을 빼고 계산하면 압력은 0 으로 나옵니다.
다만 지표에서 어느깊이 까지 내려가면 변위가 아주 작아지는데 그 부분은 정지 토압이 작용하므로 삼각형으로 보일 것입니다.
장찬수
: PROJECT (Sheet Pile + corner strut ) :
:
: SOIL 1 점토
: 1.8 0.8 1.621 10 500
:
: PROFILE 1 30 1 1
:
: VWALL 1 10.00 0.02425 0.000386 2.1E+07 1 1 1 0
:
: STRUT 1 0.31 0.1198 2.00 3.86 0.001 0 0 0
:
:
: Division 0.2
: Solution 0
: Output 1
:
: STEP 1 excavation to GL-0.81m
: iteration 10 0.1
: rankine 1.0 0.0 10
: gwl 0.0 0.0
: surcharge 1.0
: excavation 0.81
:
: STEP 2 STRUT 1 excavation to GL-2.36m
: const STRUT 1
: gwl 0.0 0.0
: exca 2.36
: depth check
: ground settlement
: insertion check
:
: END