SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

점토층(고려2003-451) 2006-09-21

안녕하십니까..
점토지반에 쉬트파일근입을 검토하고 있습니다..
수계산으로 검토해보면 상부로부터 일정지점까지는 점착력으로 인하여 주동토압이 0으로
되는 것 같은데 sunex 그래픽 결과를 보니 토압이 삼각형 분포를 보이는군요...
주동토압부에서는 -값을 고려하지 않는 것으로 알고 있지만 토압분포도가 좀 이상한 것 같아서
확인을 부탁드립니다....수고하십시오
PROJECT (Sheet Pile + corner strut ) :

SOIL 1 점토
1.8 0.8 1.621 10 500

PROFILE 1 30 1 1

VWALL 1 10.00 0.02425 0.000386 2.1E+07 1 1 1 0

STRUT 1 0.31 0.1198 2.00 3.86 0.001 0 0 0


Division 0.2
Solution 0
Output 1

STEP 1 excavation to GL-0.81m
iteration 10 0.1
rankine 1.0 0.0 10
gwl 0.0 0.0
surcharge 1.0
excavation 0.81

STEP 2 STRUT 1 excavation to GL-2.36m
const STRUT 1
gwl 0.0 0.0
exca 2.36
depth check
ground settlement
insertion check

END

Comment

작성자 : 비밀번호 :