벽체변위에 관해서....선주토건(주)94-85
2006-03-31
전화로 드린질문에 대한 파일입니다.
급한것이 된나서 바쁘시지만 부탁드립니다.
02-569-6251
오범진
* SUNEX data
Project 여의도 오피스텔 : case 1
Soil 1 매립층
4.315 1.70 0.70 0.0 25 1000 -1
2 퇴적층
15.02 1.80 0.80 0.5 28 2500 -1
3 풍화암
16.50 2.00 1.00 2.0 35 5000
Vwall 1 10.15 0.008336 0.000133 21000000 1.8 0.6
anchor 1 1.55 0.0004 30 10.0 1.8
2 4.35 0.0004 30 8.00 1.8
Division 0.2
Output 0
*
Step 1 excavation to 2.05
output 0
iteration 10 0.1
rankine 1.0 0.0 50
load 0 1.356 7.8 2.855 7.8
excavation 2.05
Step 2 const anchor 1 and excavation to 4.85
const anchor 1
excavation 4.85
Step 3 const anchor 2 and excavation to 7.15
const anchor 2
excavation 7.15
ground settlement
insertion check