===================== 원글 내용 ====================
회사 : (주)에스텍컨설팅그룹
이름 : 문종호
시리얼넘버 : 2001-380
키커블럭 부재검토시 계산되는 수동토압 (Pp )의
계산과정에대해 궁금하여 질문답게시판을 찾아보다
기존에 답변해주신 내용중 아래내용을 발견하였는데 몇가지 궁금한점있어 질문드립니다.
1. 위에서 제시해주신 수동토압 산정공식 Pp = Kph × ∑rH + 2c√kph 를 적용하여
NODE 42 값(첫째줄) 의 Pp 를 산정하면 ( 해당자료의 키커블럭위치의 점착력 C=31 kN/m3)
(6.274 × 4.0 ) + (2 × 31 × √6.274) = 180.39 의 값이 나오는데,
위의 시트 의 값은 11.43 으로 표기되어있습니다.
해당값이 어떻게 산출되는지 정확한 계산법을 알고 싶습니다.
2. 추가로 Mp 값의 계산과정도 같이 알려주시면 감사하겠습니다.
=> 답변입니다.
키커블럭의 토압 계산 부분을 이해가 쉽도록 약간 변경하고 계산 과정을 생략하지 않고 상세하게 출력 되도록 보완하였습니다.
절점 39번과 41번을 예를 들어 계산하면 아래 그림과 같습니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수