단위중량 계산 방법에 차이가 있기 때문입니다.
2006-03-31
<답변>
토압계산시 사용되는 단위중량을 결정할 때 gwl 일때는 gwl 이하 부분은 수중 단위중량을 사용하며, water pressure로 계산 할때는 전체 단위 중량을 사용하기 때문에 차이가 있습니다.